本帖最后由 灰灰小丫 于 2014-12-4 13:48 编辑 8 A5 |; T z7 t; r
7 j5 Y4 I2 v, F; M; K- X家里有套老房子没有暖气,所以从九月份上个租户搬出去后,就不好往外租了。
# A+ J& o/ l% E2 p- c8 \1 r4 T( w我跟老公就琢磨着与其让房子闲着,不如捯饬捯饬,反正后年也要搬过来住的。
* E$ i" ?8 I6 J( ^5 R# q( o; K$ D咨询了几个工长,都说要装修的话,水电暖得先行。水电的话不用操心。
! y, ~* S" a! r% U0 w5 }暖气成了大问题。开始盘算的可好了,装个壁挂炉,走一圈暖气管子。
; x' P# z& o5 `4 w% ?* f$ r可是上周末问了问港华燃气营业厅的人,说公司明令禁止中户安装壁挂炉。
8 Z9 W1 }1 Y) @1 n K9 J昨天又找了港华的熟人打听了一下,说这个确实是有非常大的安全隐患。
) t5 x4 ]$ i D$ z原因是:中户的厨房一般都在楼道那侧,壁挂炉排烟就势必排到楼道里去。
2 _) Q( e6 d& D3 C壁挂炉排出的气体是一氧化碳,万一窜到谁家里引起来事故可就麻烦大了。6 `) z& Z1 {& ?. G' I
我就又疑问了,那能不能把管道接长点然后壁挂炉安到阳台上呢?, I" S9 K" w8 s( N
回答也是绝对不可以。因为他们的规范明令禁止煤气管道穿越卧室。
/ I9 d8 B8 n# H+ q0 y7 z9 p' a真是不问不知道,一问吓一跳啊。想起来自己之前去逛建材市场时。
7 A$ K F' t* ?! D询问壁挂炉的事,或许是为了利益吧,没有一个说中户不可以安装的。+ d* |" h) k3 |
每家都说中户可以装,绝对没问题,排烟直接排到楼道就可以。1 \7 l2 a" D5 ^5 N U9 S6 @
幸亏去燃气公司问了一句,不然万一哪天引起来事故可就罪过大了。
5 K$ |% r; m7 u' M$ V7 y$ i
-
/ s4 q' j+ I2 u" [唉,又犯愁了,我这房子的取暖可咋办呢?———————————————————————————————————————& X8 o- [) G' s5 x2 V
看到好几个妈妈说自家也是中户,但是也安装了壁挂炉。
3 c- C# E" v- q& h0 Y+ y- q我的心又开始痒痒了起来。好好琢磨琢磨排烟能不能有个更好的办法。, r. Z3 T9 T) V G) H' c$ x2 E- e
我家的排烟如果不直接排到楼道,那么可以经过楼道引到室外。
# H; ? ^$ k' I* L, O记得当时问的熟人说排烟烟道长度不能超过5m,且弯头不能超过3个。
8 ~6 i' Y% W0 ]! f3 X- z* a. ?抱着打破砂锅问到底的态度,我找来了同事的《城镇燃气设计规范》。
; p; X# D' J/ Y1 h- r0 |: y规范10.7.6条图片如下:
, f/ t* [5 C+ N- l; Z- O+ q, c+ C1 R) h# n
-
( L& u: O+ r) d) p
* y* M" c9 s4 k6 o- N6 I
烟道长度就是穿楼道的那段,没在房子那里无法测量,不过估计5m差不多。5 p1 b) t" o9 B+ J* d/ d+ @, c
而且规范上用的是不宜,而不是不应,也就是说不是规范强条。! ]( e# o* K; Z
这时我注意到括号内内容:强制排烟式除外!!!
& c+ x: J6 n# F. J# l* l赶紧去港华的官网上查了查紫荆壁挂炉。
9 s/ z" G7 Y2 o, b! L
-
7 z' T+ ]7 x$ }2 @/ k, X. f |
$ [6 f i2 {4 ]# y+ Q
我去,赫然写着强制给排气式,激动的我啊。
" t! }9 i4 j. Q# M: }8 v2 F这是不是意味着我家这个还是可以安装的呢?1 P1 P0 Y) d: `2 V' k
准备下午杀去港华营业厅,找个安装的人员问个明白。